配电箱的接地系统应如何设计和施工

配电箱的接地系统对于保障人身安全和电气设备的正常运行至关重要,其设计和施工需要遵循严格的规范和标准,以下是具体的方法:

设计要求


  • 接地类型选择
    • TN 系统:适用于三相五线制供电系统,其中 T 表示电源中性点直接接地,N 表示电气设备的外露可导电部分通过保护线与电源中性点连接。根据保护线(PE)和中性线(N)的组合情况,TN 系统又可分为 TN-S、TN-C 和 TN-C-S 系统。TN-S 系统中,PE 线和 N 线是分开的,安全性较高,常用于对供电可靠性和安全性要求较高的场所,如医院、商场等。
    • TT 系统:电源中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过各自的保护线直接接地。该系统适用于接地保护要求较高的场所,如农村低压电网等。
    • IT 系统:电源中性点不接地或经高阻抗接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。IT 系统主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所,如矿井、化工企业等。
  • 接地电阻计算:根据配电箱所带负载的性质、容量以及当地的土壤电阻率等因素,计算出满足安全要求的接地电阻值。一般要求配电箱的接地电阻不大于 4Ω,对于一些特殊场所,如电子设备机房、易燃易爆场所等,接地电阻要求可能更严格,通常不大于 1Ω。
  • 接地极选择与布置
    • 接地极材料:应选择耐腐蚀、导电性能良好的材料,如热镀锌角钢、扁钢、圆钢等。在有特殊要求的场所,也可使用铜质接地极。
    • 接地极布置:接地极应垂直打入地下,深度一般不小于 2.5m,相邻接地极之间的距离应不小于 5m。对于土壤电阻率较高的地区,可以采用增加接地极数量、延长接地极长度、采用降阻剂等方法来降低接地电阻。

施工要点


  • 接地极安装
    • 挖掘接地极坑:根据设计要求,确定接地极的位置,挖掘深度和直径合适的接地极坑,坑底应平整。
    • 安装接地极:将接地极垂直放入坑中,用锤子或专用工具将其打入地下,确保接地极与土壤紧密接触。接地极顶部应距离地面不小于 0.6m。
    • 连接接地极:采用焊接或螺栓连接的方式,将多个接地极连接成一个接地网。焊接时,应保证焊接质量,焊缝应饱满、无虚焊,焊接处应进行防腐处理。
  • 接地线敷设
    • 选择接地线:接地线应采用截面积足够、导电性能良好的导体,如铜芯电缆或扁钢。一般要求接地线的截面积不小于 16mm²。
    • 敷设路径:接地线应尽量短而直,避免弯曲和缠绕,以减少接地电阻。敷设时应避免与其他金属管道、电缆等交叉,如无法避免,应采取绝缘隔离措施。
    • 连接配电箱:将接地线引入配电箱内,与配电箱的接地端子可靠连接。连接时应使用专用的接地螺栓,并加弹簧垫圈和平垫圈,确保连接牢固。
  • 接地系统测试与验收
    • 接地电阻测试:在接地系统施工完成后,应使用接地电阻测试仪对接地电阻进行测试。测试时应选择在土壤干燥、天气晴朗的条件下进行,确保测试结果准确可靠。如接地电阻不满足设计要求,应查找原因并采取相应的措施进行整改,直至合格为止。
    • 外观检查:检查接地极、接地线的安装是否牢固,焊接处是否符合要求,防腐处理是否到位,接地标识是否清晰等。
    • 验收资料整理:整理接地系统的设计图纸、施工记录、测试报告等资料,作为验收的依据。验收合格后,方可投入使用。